Jaka jest dopuszczalna maksymalna średnica otworu przelotowego w płycie podstawy w przypadku obciążenia rozciągającego
Stosunek średnicy podkładki do średnicy otworu przelotowego płyty podstawy może wpływać na nośność połączenia pod obciążeniem rozciągającym ze względu na potencjalne uszkodzenie przez przeciągnięcie podkładki lub podkładki z nakrętką przez element, patrz rys. 2. Z tego względu, podkładki są określane pod względem wymiarów i materiału zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez projektanta konstrukcji. Według DIN 1090-2 wymagana jest minimalna grubość 4 mm (dla otworów wydłużonych). Zgodnie z Stahlbau Kalender 2011: Schwerpunkt Eurokod 3, określona grubość minimalna jest niewystarczająca. Minimalna grubość wypełnienia szczeliny pierścieniowej wynosi w tym przypadku od 5 do 6 mm.
Rys. 3 Przykład znacznie przewymiarowanego otworu w celu kompensacji tolerancji montażowych i nieodpowiednio dobranej podkładki (Structural Steel Calendar 2011).