Czy można stosować różnego typu kotwy w tym samym modelu i wykonywać dla nich obliczenia jednocześnie?
Witam,
W EC2, część 4 Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie [1] w pkt. 1.2 (4) podano, że dla grupy zamocowań, norma europejska obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy stosowane są zamocowania tego samego typu i rozmiaru.
Ograniczenie to zostało wprowadzone ze względu na sztywność indywidualnych zamocowań w grupie, która może mieć istotny wpływ na rozkład obciążeń, natomiast sztywne kotwy zwykle mogą przyjąć większe obciążenia w porównaniu do kotew bardziej podatnych. Przed oceną sprawdzany jest dopuszczalny rozrzut sztywności kotew tego samego typu. W przypadku połączenia różnych systemów/typów kotew w ramach tej samej podstawy występuje ryzyko nierównomiernego rozkładu obciążenia ze względu na istotne różnice sztywności indywidualnych i różnych kotew. W celu uniknięcia tego wprowadzono ograniczenia podane w określonych normach.
[1] Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie