Przejdź do strony głównej
Cart

Kotwienie w betonie poniżej C20/25

Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Kotwienie w betonie poniżej C20/25

Jak traktować podłoże z betonu o klasie poniżej C20/25 podczas projektowania zakotwień?

kotwienie w betonie,klasa betonu,C12/15

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Poniższe informacje dotyczą betonu o normalnym ciężarze i klasie wytrzymałości poniżej C20/25, a beton lekki nie jest w tym przypadku omawiany. Należy również pamiętać, że instalacja kotwy w betonie o klasie wytrzymałości poniżej zakresu podanego w dokumentacji TEA / KOT wymaga dodatkowej oceny technicznej.

Charakter uszkodzeń związane z betonem zależą od właściwości mechanicznych betonu, między innymi Ec (modułu sprężystości) i Gf (energii kruszenia). Zakładając, że moduł sprężystości i energia kruszenia są związane z wytrzymałością na ściskanie betonu, w równaniach projektowych zakłada się, że w przypadku charakterów uszkodzenia związanych z betonem, obciążenie niszczące jest proporcjonalne odpowiednio do fcc0.5 lub fc0.5. W rezultacie, redukcja w przypadku zniszczenia betonu może być przeliczona z C20/25 na C12/15 dając wartość ared= (fc,cyl,C12/15/fc,cyl,20/25)=(12/20)0,5= 0,77. Maksymalne dopuszczalne wytężenie przy obciążeniu rozciągającym, ścinającym lub rozciągająco-ścinającym dla uszkodzenia betonu obliczone na podstawie klasy wytrzymałości C20/25 powinno być ograniczone do 75% (uproszczenie) w celu oceny tych parametrów dla zakotwienia w betonie C12/15.

W przypadku kotew wklejanych, może być wymagane uwzględnienie redukcji wytrzymałości na odrywanie ze względu na niższą klasę wytrzymałości betonu. Wytrzymałość na ściskanie dla nośności na wyrwanie/połączonej nośności na wyrwanie stożka i wyrwanie kotwy ma mniejszy efekt dzięki temu, że jest proporcjonalna do fcc01. W rezultacie, redukcja w przypadku zniszczenia betonu może być przeliczona z C20/25 na C12/15 dając wartość red= (fc,cyl,C12/15/fc,cyl,20/25)0.1=(12/20)0,1= 0,95. Maksymalne dopuszczalne wytężenie przy obciążeniu rozciągającym, ścinającym lub rozciągająco-ścinającym dla uszkodzenia związanego z odrywaniem obliczone na podstawie klasy wytrzymałości C20/25 powinno być ograniczone do 95% (uproszczenie) w celu oceny tych parametrów dla zakotwienia w betonie C12/15.