Jak uwzględnić zbrojenia w projekcie zakotwienia?

Eurokod 2,obciążenie rozciągające,obciążenie ścinające

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Podejście to zostało wyjaśnione szczegółowo w wymaganiach EC2, Część 4. W wymaganiach EC2, Część 4, w pkt. 7.2.1.2 podano szczegółowe informacje na temat zbrojenia wzmacniającego pod obciążeniem rozciągającym, natomiast w pkt. 7.2.1.9 podano szczegóły projektowania zbrojeń pod obciążeniem rozciągającym. W pkt. 7.2.2.2 podano szczegóły zbrojenia wzmacniającego pod obciążeniem ścinającym natomiast w pkt. 7.2.2.6 - szczegóły projektowania zbrojenia pod obciążeniem rozciągającym.