Kiedy stosować kotwy ze stali nierdzewnej, a kiedy ze stali węglowej? 

korozja,ocynk galwaniczny,stal nierdzewna

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti


Powłoka cynkowa zapewnia doskonałą ochronę przed korozją stali węglowej, ponieważ szybkość korozji cynku jest ponad 10-krotnie niższa niż stali. Szybkość zużycia powłoki cynkowej zależna od warunków atmosferycznych wyznacza czas trwania ochrony. Przegląd typowych okresów użytkowania stali z powłoką cynkową w różnych warunkach eksploatacji przedstawiono na str. 21 Podręcznika Hilti o korozji (link poniżej)
Ze względu na ograniczenia grubości powłoki, elementy cynkowane bez dodatkowej ochrony przed korozją powinny być stosowane wyłącznie w warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń.

Stal z dodatkiem co najmniej 10% chromu nosi nazwę stali nierdzewnej. Dostępne są różne gatunki stali nierdzewnej, wykazujące różny poziom odporności na korozję. Stal nierdzewna jest odporna na korozję spowodowaną kontaktem z wodą, czego nie zapewnia stal węglowa. Generalnie stal nierdzewna stosowana jest w warunkach na zewnątrz pomieszczeń lub wewnątrz w warunkach wilgotnych.

Ogólne wytyczne dotyczące doboru odpowiedniej stali / zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności od warunków środowiska przedstawiono na str. 39 - 41 Podręcznika Hilti o korozji (link poniżej)

Podręcznika Hilti o korozji zawiera podstawowe informacje dotyczące korozji oraz materiałów użytych do ochrony produktów przed korozją. : Corrosion Handbook.pdf (hilti.pl)