Przejdź do strony głównej
Cart

czy nośność jest spełniona

Posted by Artur DAnielczykabout 2 years ago
czy nośność jest spełniona

Witam,
został zaprojektowany shear stop jak w załączniku , zastanawiam się czy warunek ścięcia betonu został sprawdzony, i ogólnie czy nośność płyty zakotwienia jest wystarczająca. Mam wątpliwości bo sprawdzałem połączenie programem konkurencji i jest znaczne przekroczenie nośnosci liczone wg . ENSO

Pozdrawiam

Artur Danielczyk

projektowanie zakotwień,Kotwa chemiczna

1 Odpowiedź
Posted by Konrad Góreckiabout 2 years ago

Dzień dobry, w przesłanym przez pana przypadku obliczeniowym zastosowana jest stara metoda SOFA zgodna z metodą obliczeniową ETAG 029, która w inny sposób niż EUROKOD EN1992-4 wyliczała nośność krawędzi w przypadku siły ścinającej działającej równolegle do niej . Główna różnica dotyczy sposobu wyliczenia współczynnika redukcyjnego PSI α, V. W tym przypadku stara metoda oparta na ETAG029 daje lepsze wyniki. W załączniku przesyłam obliczenia pańskiego przypadku dla nowej metody SOFA 2.0 + EN1992-4 gdzie mamy przekroczenie nośności ze względu na zniszczenie krawędzi.


EN1992-4,wyłamanie krawędzi,ETAG 029